发表于 2019-6-18 11:39:21
|
显示全部楼层
第一、混凝土施工砼的强度不低于C25,水灰比尽可能小骨料粒径小于25mm为宜;采用钢模分仓浇注法,浇注仓宽度以6米为宜,用水平仪随时栓测模板的标高,尽可能一次性浇注至设计标高;现场拌混凝土,坍落度在3-4cm为宜,商品混凝土在12-14cm
第二、砼表面提浆、压实处理使用加装圆盘的机械均匀地将混凝土表面的浮浆层压实,抹平。
第三、撒布金刚砂材料
第一次撒布材料:将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后,用低速抹平机进行打磨处理;刮尺找平:用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平;
第二次撒布材料:将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布(在经过第一次已打磨的耐磨材料表面),用抹平机再次打磨处理;
第四、表面抹平、抹光根据混凝土的硬化情况,调整抛光机上刀片角度,对面层抛光作业,确保表面平整度和光洁度;
第五、金刚砂地坪养护耐磨硬化地坪在施工完成后的,应在表面进行养护,以防止表面水份的急剧蒸发,确保耐磨材料强度的稳定增长。 |
|