基层砼的强度应在≤c25,其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。  混凝土的中最大的碎骨料粒径≤30mm为宜,且基础面层必须铺以碎石骨料粒≤15mm厚度≥10mm的水泥砂浆层。  混凝土的坍落度应控制在3-4cm,商品混凝土的坍落度应控制在12-14cm。  碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。  10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业,10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。  使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平。滚压地台时,应除尽钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来,确保表面没有砂石现象,在无法使用钢辊作业的部位,应采用样板刮出地台水平。  混凝土地台水平完成后,应进行泌水处理。  要求底层混凝土的级配为C25或C20,上层为C30或C25的砂浆细石混凝土,总厚度为5-20cm。