地坪信息网

搜索

药厂洁净室工程与电子厂洁净厂房有何区别

[复制链接]
查看: 578|回复: 1

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-18 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据科瓦特洁净室工程师的回复
   药厂洁净室主要控制有生命的微粒,我们其实叫生物洁净室,
电子厂洁净车间主要是控制没有生命的尘粒,我们叫工业洁净室。
有生命的需要负压控制,因为不能让生物跑出去进行污染,没有生命的正压处理就可以了。
   电子厂的一般会要求静电,温湿度。
医药需要无菌。http://pan.baidu.com/s/1bpFn0Yj多看看就知道
回复

使用道具 举报

0

主题

162

帖子

326

积分

普通会员

Rank: 2

积分
326
发表于 2019-6-18 15:03:06 | 显示全部楼层
药厂洁净室工程与电子厂洁净室工程的区别之处如下:
1、电子厂洁净厂房与生物制药工程控制对象不同:
电子厂洁净厂房:也就是中山科瓦特机电有限公司行业术语里面的工业洁净室,以无生命微粒的控制为对象。
医药厂洁净室工程:也就是我们通常行业术语里面的工业洁净室生物洁净室,以有生命微粒的控制为对象。
2.电子厂洁净厂房与生物制药洁净室工程技术控制的不同:
1、 厂房工艺不同:医药厂房一般面积不大,房间多,电子厂房面积大,房间少.
2、 人流污染控制不同:药厂的人流一般是更衣净化就行了,而电子厂房是需要风淋室的。
3、 洁净技术点控制不同:
电子厂洁净厂房:一般以控制温湿度,洁净度。三点为基础要求控制精度高,外加噪音,防静电,防腐蚀,灯光照度,正压等要求。
生物制药洁净室工程:以洁净度为主。温湿度,防菌及病毒为辅,压力,噪音及照度相配合。空调设备及材料不能产菌和提供适合生长场所。
4、 医药净化主要对细菌和流程控制严格,而电子厂洁净厂房主要对洁净度控制严格。
5、  医药净化与电子净化采用的气流组织不一样。医药净化现在多采用乱流洁净室,在万级条件下增加百级保护,比较经济实用。电子净化多采用层流洁净室,造价较高。
6、电子洁净:空气洁净度,浮尘控制,气流组织,
医药洁净:主要是细菌.当然也要前提也是没有微尘作为细菌的载体.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表